普通工程钢筋含量指标分析

[复制链接]

90

主题

182

帖子

799

积分

高级会员

Rank: 4

积分
799
发表于 2015-11-26 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通工程钢筋含量指标分析
来源:广联达预算博客
摘  要:
普通工程钢筋含量指标分析——框架住宅、砖混住宅、别墅、商住小区等钢筋含量框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
一般框架住宅(6层)45左右
框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-9
  
  
钢筋含量框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
  一般框架住宅(6层)45左右
  框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右
  一般砖混住宅(6层)在27左右
  某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2
  一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/m2
  短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2[不含桩]
  平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。钢筋含量185kg/m2
  框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,配筋一般在38~45kg/m2之间.
  框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米,配筋在42~48kg/m2之间.
  但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.我算过最多的是65kg/m2.也是一个四层框架厂房.
  这段时间从施工单位调查了一下含钢量:如果是三十层,带梁式转换层,转换层板厚200梁最大2*1.6,转换层高度6.5米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.7米,地下室两层,地上三十层(其中三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度11.7*9米,筏板为2.1米,C60砼,含钢量110kg/m2;二十五层,梁式转换层,转换层板厚200梁最大1.8*1.2,转换层高度5.7米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.2米,地下室一层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度7*9米,筏板为1.8米,含钢量85kg/m2;还有很多,含钢量在85~100kg/m2;因此根据具体情况而定。
  

  住宅建筑的混凝土用量和用钢量
  序号 类别 钢筋
  1 多层砌体住宅 30kg/m2
  2 小高层11~12层住宅  48~55kg/m2
  3 高层17~18层住宅  58~62kg/m2
  4 高层30层住宅H=94m  65~75kg/m2
  5 别墅 多层和小高层之间
  我公司最近一个项目,16+1的高层,主体控制在55kg左右,应该是比较省的了
  深圳的一些房地产公司在控制含钢量方面有一些做法值得我们学习,这是我们同深圳公司交流得来得宝贵经验:
  1、采用三级钢;
  
2采用冷扎扭钢筋;
  
3、楼板配筋回到采用分离式配筋。
  按此方法高层标准层的配筋降低到了39KG/M2 ,相信这个值应该算是相当低的了。
  